大亚湾中海油发生火灾事故

[复制链接]
发表于 2011-7-13 21:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

       11日4时10分,广东惠州大亚湾石化区中海石油炼化装置发生火灾事故,大火持续13小时,火势一度达到10多层楼高。
暂未收到人员伤亡报告,未发生油品外溢事故
     大亚湾管委会对记者通报表示,该事故属中海油惠州炼油分公司运行三部400单元的重整生成油塔底泵机械密封泄漏着火,事故中暂未收到人员伤亡报告,也未发生油品外溢事故,目前厂区内各套环保设施运转正常。

广东省武警消防总队介绍,11日4时10分许,接到惠州大亚湾报警,惠州大亚湾消防官兵紧急赶赴现场扑救。广东省消防总队启动跨区域灭火救援预案,惠州、东莞、深圳、广州四地共集结消防车79台,消防官兵472名。

与此同时,中海油惠州炼油分公司应急指挥小组立即启动应急预案,现场操作人员及时切断进料,启动工艺联锁,与其它区域进行有效隔离,全厂外排系统全部关闭,其它生产单元降量生产。由于气相阀暂时不能关闭,导致现场还有气体泄漏,流淌火还未全部清除,现场指挥员命令现场抢险官兵暂时不要扑灭气体火灾,主要对相关装置进行冷却处理,以防易燃易爆气体积聚造成爆炸事故,同时做好防爆、防毒、防噪音等安全措施。

环境监测表明,不会对人体健康造成不良影响

经过消防官兵及现场抢险人员努力,14时左右,中海油惠州炼油分公司火灾明火燃烧面积已被控制在10平方米左右,现场烟雾基本消失。
17时许,现场侦查表明,处于稳定燃烧、被控制在10平方米燃烧范围的物料压力不断减小,火势猛烈程度趋于下降。现场指挥部当即命令消防官兵用泡沫炮对着火装置发起最后冲击,在短时间内覆盖10平方米的着火区域。不到一分钟,现场明火被完全扑灭。历时13个多小时的中海油惠州炼油分公司火灾终于完全扑灭。

为防止复燃,消防部队对着火区域进行了长达35分钟的冷却,未见异常后,部分消防官兵撤离一线,惠州市消防官兵继续实施冷却,随时监控现场火情动态。
惠州市及大亚湾环保监测中心介绍,环保部门在事故周边布控10个监测点,据监测数据反馈,污染物主要为颗粒物、一氧化碳。目前指标浓度持续下降,所有监测点位监测指标均达到环保标准要求(包括石化区自动监测站42项指标),对大气环境影响较轻。