家装水电工程由于是隐蔽部分的,所以在工艺上需要特别注意,不论是专业布置流程还是材料方面,建议使用最好的,以下几点,欢迎收藏 ~~~
一、水电验收步骤与工具
验收现场:必须要施工方、业主和监理三方同时到场,对家居的水电进行验收,验收合格后业主签字才能进行下一步的施工。
验收工具:有监理或者施工方来准备,工具包括试压泵、流动扳手、生料带、堵头、千斤顶、压力表、水箱、连接软管、电流表等。
验收流程:材料验收包括水路和电路的管线检查,材料与清单是否属于同品牌、型号;线管有无破损;使用长度等。布线检查须看清水电路的布线是否符合规范,包括水管的距离、位置、走向,以及电线的分布等。打压和试电检查,对水路检查必须进行打压试水,而电路检查需用电流表测试各个通路是否有问题。最后是其他细节的检查,如排水管道情况、排水坡度、电线线盒位置等。
二、水电材料检查须细致
水电验收的首要步骤是对电线和水管的材料质量进行检查,其次要看看使用长度,方便日后的结算。
水管材料检查:品牌质量要看清
首先检查水管的品牌是否与装修材料清单写的一致。冷热水管必须有明确的指示,冷热水管不能当热水管使用。检查水管有无硬伤划痕、软管有无死弯,这些问题对日后水管的使用有非常重要的影响,如果发现问题,必须让施工方马上更换管材。
电线管道检查:材料用量须记清
电线材料要看清电线的品牌与清单是否一致。电线检查需要看清,所用电线是否合理,零线、相线(火线)和地线的电线必须有区别,不能混着来用,一般来说零线为蓝色、相线为红色、地线为黄绿色细线。测量线管总用量,业主可自带的卷尺,跟施工方一起测量铺设的管线总长度,并做详细记录,以便日后结算装修款项时用。
三、水电管线布局检查
水管布线:横平竖直距离有要求
水管的布线首先要求“横平竖直”,布管走向要合理,一般左右和上下走向的水管与墙面边缘平衡,水管之间成90度夹角。
冷热水管之间的距离一般在10-15cm左右,按照“左热右冷,上热下冷”的规范铺设。冷热水管的弯头必须处于同一平面,处于下水口上方。
水管与电源、燃气管间的距离有讲究,各种管道之间的距离必须大于等于50mm。
电线布线:强弱电线分布明确
电线应该为活线,检查时,可来回抽动露出的电线,应能灵活地抽动。电线在线管内不能有接头和扭结,电线在拐弯处应该保持圆弧状。 弱电与强电之间必须保持一定距离,以免使用时受到干扰。所有电线的接头应该留有15cm的余量,以便日后安装线盒面板。
四、水路打压测试与电路测试
水路验收开始时需要对上水管进行全封闭,进行打压试验,打压的压强一般为0.6兆帕,封闭24小时。检查管道各处有无渗漏现象, 水管通水后,要检查水管是否有抖动,滴水情况,如果水管通水出现抖动和松脱,必须要求施工方更换水管。
电路测试:检查用电情况
电路测试首先检查电箱的布线是否合理,家居电路的总开关有无分类明确,切忌全屋线路使用同一漏电开关。此外要检查漏电开关是否灵活。
接通家居内各回路,用电流表或电阻表检查各回路是否有电流,出现电流表示使用正常。也可以通过检查回路的电阻值来确定使用情况,一般各回路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧为正常。
五、水电改造其他细节检查 一些小细节的验收需注意,包括下水道的检查、排水的坡度、插座底线的检查等。
水路细节检查:排水与坡度须检查
首先须检查排水管的管道是否通畅,对下水管道进行排水试验,灌水后看通水是否顺畅,保证不漏水、泛水。
再来看排水管道的管径,管径为50mm,蹲便器、座便器的排水管径为110mm。排水管道的出口要有存水弯或者沉箱。
电路细节检查:开关插座的位置
一般来说,开关的高度以1250-1350mm为宜,普通的插座不得小于300-350mm的高度。
验收完成后,如果水电改造检查合格后,待业主签字确认,施工方应该提供家居水电改造的走向示意图,业主必须保存好,以便日后对管线进行维修和整改。 |